GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

MiniSPLIT噪音

威廉莫尔斯|发布了一般的问题

我有几个三菱6k单位墙上安装在一个旧的〜1900家。我的所有振动/噪音都有可怕的振动/噪音。即使在低于内部,它也听起来像外面的柴油车。从外面,无论如何都没有噪音,我必须看风扇看它是否正在运行。

我已经要求我的安装人员将它们移到立场上;他想要另一项价格2美元。噪音是从头开始的问题,安装程序一直没有反应。

有没有人有任何运气,可以让安装人员修复这样的问题,或者通过去三菱获得任何救济?

谢谢,比尔

PS,除此之外,喜欢Miniplits!

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区beplay体育官方下载

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    Zephyr7.||#1

    有时使用振动隔离器代替常规安装螺栓(Mcmaster Carr有这些隔离器)将产生很大的差异,但并非总是如此。最好的通常是使用立场。你可能可以从支柱上建立一个站立来装入地面上的单位,并建立支架,使得单位本身不必移动。我想我们在这里有一张最近的海报描述了他是如何做到的。

    账单

  2. 威廉莫尔斯||#2

    是的,他们必须足够移动,要求新的鞭子,并且在移动后需要重新联系单位。我希望它很简单,但他们挂在墙上非常高,我认为加剧了振动问题。他们也已经添加了隔离器。

  3. 专家成员
    又名||#3

    这里没有简单的解决方案。股票橡胶安装件对压缩机的低情绪噪音无关。

    您可以尝试的一个选项是将单位放在适当的弹簧架上,例如:
    https://www.grainger.com/product/mason-floor-mount-vistic-isolator-5c126.

    您可以在一个单元上尝试它,看看它是否足够好。请注意,您必须调整这些上的预加载以匹配坐在它的重量。检查制造商的PDF。

    该装置可以在这些安装件上移动更多,因此确保有足够的制冷剂管道长度,以允许这一点。

    除了隔离器之外,向括号添加一些质量(〜200lb),但我看不出一种简单的方式,也没有过载它们。

    地面安装件始终是最好的。取决于它们的高度,您可以将其安装在帖子结构上并将柱子伪装为格子。

    支持这些的简单方法是沿着墙壁倾斜长阶梯,在不触摸它的情况下,在不触摸它并用几个梯级的棘轮带子支撑它。然后,您可以取出墙壁支架并在其下构建地面安装。这就是我最终与我一起做的事情,但它只有4岁。

    1. 威廉莫尔斯||#4

      Akos,非常感谢!不确定,我看到弹簧安装如何连接到墙壁支架,因为它们是“楼层安装”。我会追求这个让你知道。仍然希望有三菱的经验帮助解决这样的问题。似乎是一个安装错误。

    2. 威廉莫尔斯||#7

      那些春天的单位将花费大约一半的移动装置,以便在垫上站立,所以我想我仍然被困在那之中。

      1. 专家成员
        Zephyr7.||#8

        虽然,地面安装座将为您提供最佳声音隔离,所以这是一个加号。如果您想保持支架成本,请尝试使用一些重型预制摊铺机或“甲板块”和镀锌支柱组装架子。盒子商店中需要的一切。您可以在几个小时内为零件提供几个小时的立场。试着保持事情水平。

        请注意,如果您使用甲板块,可以通过部分掩埋地面掩埋块来使东西更加稳定。我还使用埋藏的固体混凝土块8x8x16英寸,直到只需等级高于一英寸。使用一些小托管或其他类型的锚将支柱锚定到块的顶部。在安装锚之前将一点硅胶填缝喷射到孔中,将有助于防止任何冻结/解冻问题与块裂解块。

        账单

  4. 专家成员
    彼得恩格尔||#5

    我认为三菱可以有所帮助。他们无法预测墙系统的共振频率。共鸣是奇怪的。即使是墙壁上的位置也可以有所不同,是否谐振被放大或抑制,以及在什么频率。地面安装座是唯一有保证的修复。

    1. 威廉莫尔斯||#6

      彼得,我同意,但认为我的安装人员应该“有力地”在那方面引导我。

  5. 詹姆斯喜世||#9

    我同意这是安装者应该了解的东西,并且三井需要建立培训。我怀疑他们没有因为墙壁安装在亚洲非常普遍(建筑是混凝土的地方)。

    同样的安装人员应该意识到这些装置在完成除霜周期时发出巨大的噪音,以上其列出的“最大噪音”(即使是矿山的地面)。但安装人员不知道或能够宣称无知。通过移动压缩机来定影除霜循环的噪音也花费了20美元,所以也许是解决这些完全可预见的问题的默认速度!

  6. 将r||#10

    一个平衡线的长度如何,从卧室外面施加其中一个单位以来,从我正在阅读的内容,可能存在显着的噪音?

  7. 威廉莫尔斯||#11

    确保使用推荐的线路长度。一旦我从房子里移动了单位,就矗立着几乎没有任何噪音。

  8. 专家成员
    Zephyr7.||#12

    您还可以帮助限制噪声传输,而不是将直线从室外单元直接运行到墙壁。形成一个好尺寸的“U”弯曲作为一种隔振部分。“U”行动一点像一个春天,限制了振动的传播,这是声音来自的地方。限制单元和墙壁之间的刚性联轴器(例如直线件)是限制声音传输的最佳方法。

    账单

    1. AUN安全||#13.

      Zephry,精确的“你”去了吗?在室外单位的喇叭形连接和线上隐藏在外墙上?

      1. 专家成员
        Zephyr7.||#14

        它取决于安装,但基本上,是的,是,您希望它在室外单位的连接之间的某个位置和线路输入墙壁的点之间。该思想是提供墙壁和室外单元之间的管道的弯曲长度,其可以像弹簧一样动作,并且吸收一些振动而不是将其传递到墙壁上。它是在室外单元和传递振动的墙壁之间的刚性连接,并且振动在墙壁上设置了墙壁的共振,这是您听到的声音来自的地方。通过限制那些刚性连接,限制传输的振动量,从而降低了噪声水平。

        我通常会推荐线路设置退出户外单位,让90,上升可能一只脚左右,然后“你”向下一英尺,然后90进入墙壁。

        账单

        1. 将r||#15

          账单,

          这也有助于创造一个“滴滴涕”,所以水在那里运行。这是重要的吗?

          我终于通过无管安装前进了。您是否知道最佳实践安装指南?(通过墙壁PVC或袖子,渗透靴,支架等)我一直在阅读不同的文章中拼凑它,但找不到最终的文章。谢谢。

          1. 专家成员
            Zephyr7.||#20

            你没有水跑下线并进入墙壁,所以我想循环可以帮助。无论循环如何,我都会密封墙壁。

            我喜欢穿过墙壁的段落,因为它使未来的维护更容易。我会在屋顶上使用靴子。旧的途径是屋顶上的一个俯仰锅,但不这样做 - 他们不可靠,他们使维护更加困难。

            账单

  9. 将r||#16
  10. Trevor Lambert.||#17

    是目前实际安装的“隔离器”是孤立者吗?我获得的迷你分裂,一个DIY和一个专业安装的刚刚在支架和单元安装之间有橡胶垫,用螺栓固定。螺栓完全否定任何阻尼橡胶垫可能提供。如果这就是你现在拥有的话,值得尝试橡胶隔离器。这是一个橡皮砌块,带有螺纹杆,融合到任一侧。他们很便宜。

    1. 威廉莫尔斯||#18

      特雷弗,你有这些链接吗?
      谢谢,比尔

    2. 专家成员
      Zephyr7.||#21

      如果垫是我在想的类型,螺栓就在那里,以防止尖端和类似的东西,它不应该一直拧紧。螺栓用于停止过度垂直行程,但应在螺母和脚的顶部之间具有间隙。如果拧紧该螺栓,则将设备夹紧并取消安装座的大部分振动阻尼能力。

      更好的摩擦振动隔离器在橡胶缸或块的任一端具有螺纹螺柱。橡胶可以用这些且仍然的压力或张力致力于潮湿的振动。这些优于止动螺栓的垫子更好。

      虽然我更喜欢春天隔离器,但它们在如何安装它们方面更昂贵且更灵活。最佳选择是在质量块(通常是混凝土焊盘)上安装噪声单元,该块悬挂或由弹簧隔振器悬挂或支撑。这就是大型泵通常安装在商业建筑中,以防止振动进入地板并穿过建筑物。

      账单

  11. 尼克诈骗||#22

    有趣的,但从你的帖子中我以为你说内部单位正在发出噪音。我们在我们的一些单位上有这个问题,并通过将小楔子放在身体上,使它们紧靠安装支架(我们在墙上单位的两个角落上使用黄油刀,直到我找到楔子)。你可以使用木垫。

    如果噪声来自外部单元,则我同意安装在立场上最佳效果。在沿海洪水区,我们通常将它们安装在由压力处理4x4的平台上。我已经看到它们高达10英尺以避免平均洪水水平。如果将平台附加到房屋的稳定性,请使用橡胶垫圈隔离任何振动,如果您的平台踏上,只需要一个或两个附件点。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |